Page 1 sur 1

Baies aluminium KLINE qui prennent l'eau...

Posté : mar. nov. 11, 2014 6:40 pm
par YannC56
Bonjour à Tous,
Je viens vers vous car en train de construire je me retrouve démunie face à de multiple problèmes avec nos ouvertures.
La maison est aujourd'hui carrelée & plâtrée... la suite logique les peintures.
Situé en Bretagne, en hauteur la maison est au première loge pour les intempéries.
Nous avons eu de premiers problèmes au mois de juin ou là le SAV KLINE est intervenu en tartinent les ouvertures neuves de silicone pour étancher...
N'ayant pas eu de forte pluie depuis plusieurs mois nous n'avions pu éprouver ses reprises.
Bilan depuis 15 jours les 2 portes fenêtres & 2 châssis fixes avec ouvrant à la française prennent l'eau, l'oscillo battant des wc fuit par le joint...les plates sont trempés.
La maison : rdc -- brique, isolant polyuréthane projeté, brique plâtrière et plâtre / étage --- partie verticale idem rdc et rampant : charpente tradi, couverture, isolant laine de verre et membrane pvc, chien assis pour les ouvrant coté ouest.
Après ces constats KLINE nous annonce 5 à 7 semaines pour intervenir...
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ? comment me positionner pour avoir plus de réactivité de KLINE ? votre avis sur la situation...
IMG_3585_Fotor.jpg
IMG_3585_Fotor.jpg (35.22 Kio) Vu 2397 fois
IMG_3841_Fotor.jpg
IMG_3841_Fotor.jpg (57.88 Kio) Vu 2397 fois

Re: Baies aluminium KLINE qui prennent l'eau...

Posté : lun. août 17, 2015 6:11 pm
par Michel83
un petit retour d' expérience aurait été profitable pour tous .
--s'agissait il de malfaçons à la pose , à la fabrication , à la conception , mauvaises mesures ??
--comment l'entreprise a elle résolu ? tartinage de silicone ou dépose ?
--avez vous sollicité la décennale de l'entreprise , ou est elle intervenue ( avec quel delai et combien de courrier AR )

Re: Baies aluminium KLINE qui prennent l'eau...

Posté : lun. août 17, 2015 11:14 pm
par Jean le bon
C'est certain.

Ceci dit, un fixe qui prend l'eau, ça sent le problème de pose à plein nez.

Re: Baies aluminium KLINE qui prennent l'eau...

Posté : mar. août 18, 2015 11:22 am
par Michel83
j'ai vu des cas d'infiltration sur des fixes alu dus à une mauvaises conception des assemblages
mais il est vrai qu’actuellement en plus des équerres , l'angle est collé étanche

auparavant l'eau s'infiltrait par la coupe , un cordon silicone ne résolvait pas grand chose car difficile à faire à la fois propre , discret? et efficace

des cas aussi sur des murs rideaux fabriqués avec des profils normaux de châssis fixe
en cas de pluie et de grand vent , en l'absence de chambre de décompression , l'eau passe à l'intérieure

dernierement chez mon voisin , j'ai été étonné par la combine du mâcon ( bien sur hors DTU et difficilement compatible avec la RT 2012 )
montage des agglos et finition du tableau , mais sans l'appui de fenetre
pose des fenetres ( donc ni compriband ni fixation basse )
montage d'un dernier rang d'agglo si nécessaire et de l'appui de fenêtre en terre cuite

note > la premiere photo montre un OF , une photo de la feuillure aurait été bien
( percage de la traverse basse ? )

Re: Baies aluminium KLINE qui prennent l'eau...

Posté : mar. août 18, 2015 12:53 pm
par Jean le bon
C'est certain, mais vu la taille des menuiseries (petites), le type de pose (applique intérieure, donc protection partielle de la pluie par le linteau), et la quantité d'eau intérieure (énorme) , je penche pour un problème de pose

Re: Baies aluminium KLINE qui prennent l'eau...

Posté : mar. nov. 24, 2015 10:01 pm
par YannC56
Et bien il y avait deux problèmes...
Le premier qui est malheureusement du à la qualité des fenêtres, KLINE est intervenu sur tous les ouvrants à la française pour reprendre les étanchéité de ses fenêtres, merci le silicone... de même pour une porte d'entrée. Au total toutes les fenêtres côté ouest et sud ont pris l'eau étage & rez de chaussée ! soir 2 RDC & 4 à l'étage.
Le second problème était la reprise d'étanchéité du toit terrasse via la sollinette. Cette dernière a été supprimée (hors DTU) et nous avons rehaussé de 5 cm l'enduit afin que l'eau qui ruisselle sur le mur s'écoule le long de l'étanchéité et ne butte plus. Problème ayant trainé pendant 6 mois.
Problème résolu par nous même, que ce soit bâtiment étancheur ou enduiseur c'était bien évidemment la faute de personne !